事源係上星期屋企廳既窗口變頻機突然收工(cw-hz120za), 某日開始長開只出風冇製冷
長開到一定時間panel彈出Error code H97
上網搵過H97原因係"室外冷卻風扇電機故障", 不過幾乎冇參考維修既post
記憶中只係買左4~5年仲好新淨, 由於保養已過決定解剖驗屍
(點解偏偏係最新既廳1.5匹變頻機, 反而房既2部日立3/4匹定頻仲舊反而冇事 )
由於本來冇諗過出post, 冇乜影相做教學
不過最後幾舊水parts救起部機, 諗落如果有參考價值供人嘗試都好, 圖唔足請腦補
63kg的本體: 由於極唔就手既關係外行人最好2~3人扯落黎
中間仲經歷左個打風, 有幾日要搬返上去塞住個冷氣孔
首先換個13A插裸機觀察, 發現外風扇其實係有轉, 但間歇性轉一陣又停或者摩打有彈跳式震動
感覺係step motor磁力轉到下一步後線圈追唔上, 甚至被反追而向後吸造成
手動推下扇葉發現極實, 首先懷疑是否卡實令step motor甩步, rpm感應對唔上應有轉速造成
首先嘗試潤滑風扇電機
之後拆拆拆, parts一件卡一件好麻煩需要各種工具, 呢度忍痛跳過
轉軸同扇葉金屬部份嚴重生銹合體鎚仔都打唔出, 最後用WD40拿左半個鐘先分離到
之後係轉軸慢慢滲衣車油落去, 去到手推識轉阻力不大為止, 重新上機再試.....結果冇分別
去到呢度, 本來見窗外風扇識轉, 有諗過是否其他問題, 不過就算係我都冇能力解決, 繼續沿H97既報錯方向研究
反正見零件約3舊水, 買過部就幾千, 風險考慮下呢鋪大細賭得過
算數, 之後跟返摩打形號配, 首先搵信興零件部....回覆係冇得賣
之後轉戰老淘搵唔到相同形號, 搵鋪頭問老細, 量度各種大小參數後建議買E舊:
好彩既係目測各種差異後問多幾句, 店家先提醒我舊機係逆時針轉動, 此motor為順時針
直接用舊扇葉會變成將熱風抽入室內, 於是又配隻葉, 冇我本來size(36cm), 唯有買細一碼32cm
送到後由於各種內部固定支架已被拆散, 我嘗試性質地唔裝落去裸機插好
用手捉實摩機(無扇葉), 另外搵座地扇吹住heatsink實驗, 唔work既砌返都懶, 直接換機 (好孩子切勿模仿)
結果同舊摩打唔同, 一開機已經不停高速轉動, 幾分鐘開始已經有冷氣出, 機尾heatsink勁熱
長開15分鐘持續正常運作, 諗住呢鋪得惦啦之後只需砌返好就收工
砌好後手推扇葉發現會斬到隔壁heat pipe (紅)
比較後發現新電機轉軸短唔少, 扇葉離固定座太近會擊中機身
無奈下剪斷幾支飛機塞做延長座, 再攝兩塊吸震膠做緩衝, 加上手頭正好有夠長既螺絲可以替用
(我知老CF睇到呢度會X, 但我懶得出去配parts, 裝完穩陣用得就唔理)
半裸行多半個鐘, 前面出凍風後面出熱風, 加外一番推撞冇parts移位, 換返15A插收工
感嘆呢個時代電器有error code加上parts已模組化, 維修門檻已經好低 (如果exactly可以配返相同電機隨時1個鐘都唔洗)
可惜香港就係冇呢D維修件賣, 大部份人壞機只能買過部,
呢度少少功夫就救返件大形電器, 除左係環保既問題, 仲係慳返我既$8000大洋既問題
最後抱怨幾句
真係頂你個X, 當年得pan記有窗口變頻先焗買(仲要好貴), 搖控唔夠1年已壞(非漏汁),
然後今次主角既呢隻摩打選料明顯有問題 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION (尼得科高科电机株式会社) Made in CHINA
幾年貨仔內部阻力明顯已強到推唔郁, 加上轉軸銹蝕消耗速度明顯與其他零件不乎
淘落來果隻好歹寫住panasonic, 雖然唔知真定假但呢隻原廠機就肯定唔係pan記產,
唔知日本機係咪都都用大陸parts, 唔係想講大陸parts質量差, 而係佢明顯選用左隻唔耐用既model
明顯唔將機體壽命當一回事 , 呢件野短命絕對唔係偶然 , 就算今日唔壞都唔捱得耐
以後買pan記真係諗諗先
最後係開支明細
零件+運費: 248RMB
大約5h人工: 最低工資$42.1 x 5 = 210.5
前後大約5舊水成本
-完, 謝謝觀看, 雖然我都係外行人, 但外行人請勿嘗試- |