Pan記1.5匹窗口變頻機維修H97 error

本帖最後由 shingzhk 於 2025-7-25 17:29 編輯

事源係上星期屋企廳既窗口變頻機突然收工(cw-hz120za), 某日開始長開只出風冇製冷

長開到一定時間panel彈出Error code H97
上網搵過H97原因係"室外冷卻風扇電機故障", 不過幾乎冇參考維修既post
記憶中只係買左4~5年仲好新淨, 由於保養已過決定解剖驗屍
(點解偏偏係最新既廳1.5匹變頻機, 反而房既2部日立3/4匹定頻仲舊反而冇事 )

由於本來冇諗過出post, 冇乜影相做教學
不過最後幾舊水parts救起部機, 諗落如果有參考價值供人嘗試都好, 圖唔足請腦補

63kg的本體: 由於極唔就手既關係外行人最好2~3人扯落黎
中間仲經歷左個打風, 有幾日要搬返上去塞住個冷氣孔

首先換個13A插裸機觀察, 發現外風扇其實係有轉, 但間歇性轉一陣又停或者摩打有彈跳式震動
感覺係step motor磁力轉到下一步後線圈追唔上, 甚至被反追而向後吸造成
手動推下扇葉發現極實, 首先懷疑是否卡實令step motor甩步, rpm感應對唔上應有轉速造成
首先嘗試潤滑風扇電機
之後拆拆拆, parts一件卡一件好麻煩需要各種工具, 呢度忍痛跳過


轉軸同扇葉金屬部份嚴重生銹合體鎚仔都打唔出, 最後用WD40拿左半個鐘先分離到
之後係轉軸慢慢滲衣車油落去, 去到手推識轉阻力不大為止, 重新上機再試.....結果冇分別
去到呢度, 本來見窗外風扇識轉, 有諗過是否其他問題, 不過就算係我都冇能力解決, 繼續沿H97既報錯方向研究
反正見零件約3舊水, 買過部就幾千, 風險考慮下呢鋪大細賭得過


算數, 之後跟返摩打形號配, 首先搵信興零件部....回覆係冇得賣
之後轉戰老淘搵唔到相同形號, 搵鋪頭問老細, 量度各種大小參數後建議買E舊:


好彩既係目測各種差異後問多幾句, 店家先提醒我舊機係逆時針轉動, 此motor為順時針
直接用舊扇葉會變成將熱風抽入室內, 於是又配隻葉, 冇我本來size(36cm), 唯有買細一碼32cm


送到後由於各種內部固定支架已被拆散, 我嘗試性質地唔裝落去裸機插好
用手捉實摩機(無扇葉), 另外搵座地扇吹住heatsink實驗, 唔work既砌返都懶, 直接換機 (好孩子切勿模仿)
結果同舊摩打唔同, 一開機已經不停高速轉動, 幾分鐘開始已經有冷氣出, 機尾heatsink勁熱
長開15分鐘持續正常運作, 諗住呢鋪得惦啦之後只需砌返好就收工

砌好後手推扇葉發現會斬到隔壁heat pipe (紅)  
比較後發現新電機轉軸短唔少, 扇葉離固定座太近會擊中機身
無奈下剪斷幾支飛機塞做延長座, 再攝兩塊吸震膠做緩衝, 加上手頭正好有夠長既螺絲可以替用

(我知老CF睇到呢度會X, 但我懶得出去配parts, 裝完穩陣用得就唔理)


半裸行多半個鐘, 前面出凍風後面出熱風, 加外一番推撞冇parts移位, 換返15A插收工

感嘆呢個時代電器有error code加上parts已模組化, 維修門檻已經好低 (如果exactly可以配返相同電機隨時1個鐘都唔洗)
可惜香港就係冇呢D維修件賣, 大部份人壞機只能買過部,
呢度少少功夫就救返件大形電器, 除左係環保既問題, 仲係慳返我既$8000大洋既問題

最後抱怨幾句
真係頂你個X, 當年得pan記有窗口變頻先焗買(仲要好貴), 搖控唔夠1年已壞(非漏汁),
然後今次主角既呢隻摩打選料明顯有問題 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION (尼得科高科电机株式会社) Made in CHINA
幾年貨仔內部阻力明顯已強到推唔郁, 加上轉軸銹蝕消耗速度明顯與其他零件不乎
淘落來果隻好歹寫住panasonic, 雖然唔知真定假但呢隻原廠機就肯定唔係pan記產,
唔知日本機係咪都都用大陸parts, 唔係想講大陸parts質量差, 而係佢明顯選用左隻唔耐用既model
明顯唔將機體壽命當一回事 , 呢件野短命絕對唔係偶然 , 就算今日唔壞都唔捱得耐   
以後買pan記真係諗諗先

最後係開支明細

零件+運費: 248RMB
大約5h人工: 最低工資$42.1 x 5  = 210.5
前後大約5舊水成本

-完, 謝謝觀看, 雖然我都係外行人, 但外行人請勿嘗試-
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

本帖最後由 shingzhk 於 2025-7-25 05:46 編輯

CF痕順便吐糟下香港既冷氣佬到底何等骯髒
可惜送貨安裝果日我唔係屋企, 收貨既家人又咩都唔識

首先我屋企本身冷氣係15A大圓插, 部機送來都係15A大圓插
冷氣佬係要剪插頭, 之後再強賣加錢"幫"我將牆身換做燈曲 , 否則你連機都開唔到
幾舊水, 唉算數

然後最過份係呢度, 呢次拆落來睇清楚先知, 當日佢話因為我住果度冷氣機架近下窗
高度問題如果用佢原裝會頂住開唔到下面隻窗, 強制option parts賣我一個薄款接水盤 (下圖綠色)

角落頭有出水位接水管入喉 , 特製不銹鋼盤連裝工過千, 唔加只能滴水落街

實情係本身部機底座自帶接水盤, 連原生外殼有位走水管根本不存在厚度問題

機背插喉走即可, 班XX仲要落玻璃膠同我塞左佢, 等原生接水滿瀉漏落佢個盆先走

根據我家人所講原本仲sell加兩舊放塊靜音墊係機頂, 樓上滴水落來都唔會嘈 (X! 咩年代?)
然後因超budget太多加上非必要而冇裝, 最後話"送"比我, 當然呢塊野我連影都見唔到, 打風吹左落街?
BTW, 影響散熱既垃圾唔落好過落, 樓上滴水既我搵管理署即可洗鬼加墊

大家如果新買冷氣, 記得留意下裝機佬D鬼鼠野
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

Nidec 係日本公司

Error code无错   ,换个电机就整好,恭喜   

via HKEPC Reader for Android

TOP

長知識...多謝師兄分享!

via HKEPC

TOP

CF痕順便吐糟下香港既冷氣佬到底何等骯髒
可惜送貨安裝果日我唔係屋企, 收貨既家人又咩都唔識

首先 ...
shingzhk 發表於 2025-7-25 05:43



其實佢部部都係咁裝
對佢黎講只係一個機械式流程
問題係佢用咩術語屈你錢

TOP

點解唔用自家廠kdk風扇既零部件...

TOP

香港地都係窗口機方便.壞乜都可以成部抽出來.慢慢研究

TOP

回覆 1# shingzhk

樓主好嘢,夠詳細,有研究精神

修理好,好有成功感

TOP

點解唔用自家廠kdk風扇既零部件...
六代火龍 發表於 2025-7-25 09:59

佢可能自己无做窗口式尺吋既电机
就算KDK,个电机可能而家都唔一定係自己做
分体式好似係用自已电机?


via HKEPC Reader for Android

TOP

1.5匹機抬落尼,
之後又要抬番上去,
真係好有難度!
可能要2個大隻佬先得。


依家落星內面D parts好多用大陸細廠野.
起動電容都係,我都換過一次,
最後換番蟲下電容(原機省皮用雜嘜),
換完So far so good!

TOP