窗口式冷氣機 排水 的疑問

請教大家,安裝窗口式冷氣機,用不鏽鋼水盤 去排水 還是用原裝的小膠蓋(or 兜),

邊個好啲?冇咁容易塞?  

住在當風的地方,觀感上覺得小膠蓋好似容易吹甩。

可以的話,升高部機二吋,會冇咁容易積水

TOP

請教大家,安裝窗口式冷氣機,用不鏽鋼水盤 去排水 還是用原裝的小膠蓋(or 兜),

邊個好啲?冇咁容易塞 ...
terry_beginner 發表於 2023-6-27 10:48

原裝小膠兜是用鋼牙纙絲上在機壳,所以無咁易甩!

via HKEPC Reader for Android

TOP

多謝回復! 我是裝在鋁窗,冇石屎台。會搵師傅安裝。

到時叫師傅升高部機二吋?

可以的話,升高部機二吋,會冇咁容易積水
teddybearhk 發表於 2023-6-27 10:54

TOP

多謝回復! 我是裝在鋁窗,冇石屎台。會搵師傅安裝。

到時叫師傅升高部機二吋?

...
terry_beginner 發表於 2023-6-27 11:03

隻窗要夠高度有剩餘空間才可以咁做
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

正常部機冇穿底係唔使另外加不銹鋼盆

TOP

我住居屋,用日立 3/4
相熟師夫話,你間屋西斜
直頭唔洗裝排水
6-7年先會穿底,到時換過部啦
(現在第三年)

TOP

請問,意思是 新機 不需要加不銹鋼盆,
用原裝的膠兜 去排水就足夠?

正常部機冇穿底係唔使另外加不銹鋼盆
Tom_jerry 發表於 2023-6-27 11:22

TOP

請教大家,安裝窗口式冷氣機,用不鏽鋼水盤 去排水 還是用原裝的小膠蓋(or 兜),

邊個好啲?冇咁容易塞 ...
terry_beginner 發表於 2023-6-27 10:48



簡單在滴水問題機率上講, 一定外加不鏽鋼水盤 去排水會較原機身上的小兜好

但外加要俾錢! 就如保險原理般, 你是否願預先花費點成本吧

TOP

揀一款你容易自己通的,款款遲早都會塞/漏水

一滴水就會比樓下單位或行人舉報

我今年已經舉報左三四部窗口機,乜水盤都有

打 1823 熱線就可以舉報 (指出單位地址,滴水時間) 。用 "tell me@1823" app 就更好,可以 upload 埋滴水單位的相/片,方便蝕環煮任追查

TOP