[操作疑難] 大金分體冷氣室內機要cooker switch嗎?

見線路图是四條電線由室外機供電,而且電流少過5a, 用普通灯制開關可以嗎?謝謝

電例點解要求用cooker制都未明就DiY ? 你硬要裝普通灯制冇人阻到你,不過出事實上報紙A板

TOP

其實用cooker係咪為咗要cut埋N

題外話,有d地方連抽氣線都要落cooker掣,其實又係咪有需要?

TOP

見線路图是四條電線由室外機供電,而且電流少過5a, 用普通灯制開關可以嗎?謝謝 ...
clkam 發表於 2018/12/24 19:13


爭好少錢,用Cooker掣會耐用啲,又安全啲,

TOP

電例點解要求用cooker制都未明就DiY ? 你硬要裝普通灯制冇人阻到你,不過出事實上報紙A板 ...
tyuti1 發表於 2018/12/25 07:28


電例說明13/15A插座用冷氣機又唔超過13/15A的話要用有開關掣的插座,超過13/15A便需要用cooker掣和固定線路,其實用cooker掣都唔貴。

TOP

先講明我唔係有牌人士,只係知識分享及討論,希望大家DIYer能更加清楚,如有錯請各大大修正。

1. 住宅室內固定電力裝置主分插座(蘇底),照明,冷氣機、抽油煙機、熱水爐等(以接線蘇接駁)電器。

2. 因插座電路須經漏電斷路器保護(RCD或RCBO),故該類電路非必須以雙極開關作隔離。

3. 大多數照明電路需維修時亦是更換燈泡或光管。雖未經漏電斷路保護,維修時觸電風險亦較低,風險多出現於反轉錯駁火線/中線(reverse polarity faults)或借氣(borrowed Neutrals),所以亦無指定必須用雙極開關。

4. 非經插座取電的固定電力裝置(如經接線蘇的冷氣機)非必須經漏電斷路器保護,為避免該裝置於故障時影響室內的其他供電線路,必須將該電器與供電線路完全隔離,故單相必須用2P曲架掣,3相(如即熱大功率熱水爐)須用4P Isolator

完全隔離有以下好處:
○非磚業人士也能較快及安全地將故障電器隔離,以待磚業大師到來找出原因及維修。
○重置已跳脱的水氣掣,恢復其他正常裝置供電。
○裝置故障排除後,可即時以500VMegger測量該裝置漏電電阻是否符合要求,而不會影響供電線路中其他正常裝置。
○將L,N完全斷電de-energised,避免維修人員因反接reversed polarity fault 引致觸電危險。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

謝大家意見,我已用cooker
不過唔明白的是因為分體的室內機是由室外機供電,並有四條電線,不是平時窗口機的三線

TOP

插座本身就可以做到雙極斷路,唔洗有制的....有制只係方便用家

固定線路一定要雙極開關制,唔係你 ...
DGCNYO 發表於 2018/12/25 16:59


有制13A插座唔係全部牌子都係雙極的,所以用cooker制會好啲...

TOP