[操作疑難] 拖板打制火花問題

小弟用緊WINSTAR 拖板, 係SSP 好常見每個頭有獨立開關個隻, 但插PC火牛個頭, 每次打制個下都會見到佢有燈個制入面有火花閃光...
之前因為有制卡住拆過泥整, 佢粒燈下面有一塊用泥開關電路既活動金屬片, 應該就係問題所在, 但空間有限, 想請教CHING 們有冇咩唔使加野入去而又可以減低火花既方法?

回復  Jerryhk


    用火牛背果個開關
A032798 發表於 2012-11-5 22:44

呢個就係冇左....我都估唔到一隻銀牌牛會冇左個開關...

TOP

回復  Jerryhk


    乜牌子?
A032798 發表於 2012-11-5 23:00

SILVERSTONE ST75-FP

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我都有呢個問題,初頭以為個socket有事,換第2個位
都係照有少少火花閃出黎

TOP

回復  Jerryhk


    有冇辣雞?
A032798 發表於 2012-11-5 23:07

有, 只要唔太麻煩...

TOP

Joe_Black 發表於 2012-11-5 23:22

呢個都大工程左D, 個度又有冇咩位多...但都唔該CHING 先

TOP

本帖最後由 logoff 於 2012-11-6 08:19 編輯

其實電制喺開關時起火花係普遍現象,尤其呢類一般附設於拖板嘅平價開關制,
只不過係肉眼是否可見火花嘅大小問題,而負載大小與性質有明顯影響。
並聯一粒細電容去個開關可能有幫助,
不過電容嘅不同數值會令粒指示氖燈( 如有 )就算喺 OFF 個位置都會微亮或甚長亮,
因為氖燈嘅工作電流實在非常細小。
如果指示燈係 LED 就未親身試過.........

TOP

其實電制喺開關時起火花係普遍現象,尤其呢類一般附設於拖板嘅平價開關制,
只不過係肉眼是否可見火花嘅大 ...
logoff 發表於 2012-11-6 08:01

唔該CHING 先, 其實我都唔怕佢火花, 不過舊個拖板有粒制, 但唔記得係唔係接牛, 但入面黑晒同埋固定活動金屬片既膠位, 唔知係咪燒爛啦, 蝕左, 搞到個制卡死關唔到...我就怕會咁樣壞制咪問下

TOP

估唔到問完未夠3日, 粒制啪泥啪去都CUT 唔到電......再問一下有冇D 方法可以減低火花, 同時又細SIZE D 呢?

再次唔該各位CHING

TOP