P 記唔好買冷氣

日立阿奇立克唔好買雪櫃

TOP

本帖最後由 kwliu 於 2025-7-29 17:08 編輯

睇返網上類似磨打圖, 分兩個插, 大插3 phase輸入, 細插得3 pin(Vcc/Gnd/Signal), 即係個driver唔洗hall effect sensor feedback angle position, 只係量轉速, 咁樣要反向轉就piece of cake.



Edit:
如果摩打build in driver就無計(2條power 1條signal), 要先量三條線係咪同等阻值.
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

如果買得返同型號摩打就唔洗煩禁多野
shingzhk 發表於 2025-7-28 10:43 PM

睇睇下我發現有樣嘢, 未必係原廠質量問題
原廠說明書指出冷暖機一定要裝去水, 但依家原裝底盤被塞咗玻璃膠
變咗冇去水, 成盤水吽喺架機入面, 長期打濕摩打
有可能條pk冷氣佬間接整壞你部機

TOP

冷暖機 要裝去水 小弟記性差 要打幾粒字牢牢記住  

TOP

相信有生之年都唔會見到panasonic自己係香港做返, 近年我都係買返其他有自己係香港插旗既牌子
shingzhk 發表於 2025-7-26 03:54



    Panasonic 由 National 年代從來都係信興代理, 可能你未出世已經係信興做緊代理. 記得睇過電視講係信興老細親自走去日本同松下傾的.

TOP

睇睇下我發現有樣嘢, 未必係原廠質量問題
原廠說明書指出冷暖機一定要裝去水, 但依家原裝底盤被塞咗玻璃膠 ...
JIMillim 發表於 2025-7-29 12:16



    通常低匹數的先可以靠扇葉處理冷凝水, 大匹數一定要裝去水的.

TOP

樂聲啲冷氣好多都係六神合體
之前睇紀錄片話散熱coil都係買返嚟
邊間廠平買邊間
得泵係自己做 ...
madebyp90 發表於 2025-7-25 18:40



    我部p記r32 2匹, 上年洗冷氣, 望一望個壓縮泵都係大陸拼音, 好似格力

TOP

修復MOTOR, 用扇葉打水散熱

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

本帖最後由 madebyp90 於 2025-7-29 16:00 編輯
通常低匹數的先可以靠扇葉處理冷凝水, 大匹數一定要裝去水的.
chpyeung 發表於 2025-7-29 14:42

兩匹係冇可能就咁去到水
一定有整去水兜

via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)

TOP