請教大家,安裝窗口式冷氣機,用不鏽鋼水盤 去排水 還是用原裝的小膠蓋(or 兜),

邊個好啲?冇咁容易塞 ...
terry_beginner 發表於 2023-6-27 10:48


兩款我都有裝,兩年了,暫時都無問題

TOP

師兄咁講都算識; 細水盤或不能拔去水喉清, 但如抽起喉尾用細鉄枝由尾通上去, 可頂3~6個月, 如是者再做.
...
raylee 發表於 2023-6-27 18:06

啊!!好橋!你的方法最好。謝謝!
不論是安裝任何一款水盤,在接駁大廈水管那端的軟喉,
用鐵支塞入軟喉去疏通水盤的出嘴,就最簡單和安全!

via HKEPC Reader for Android

TOP

兩款我都有裝,兩年了,暫時都無問題
abralam 發表於 2023-6-27 18:07

多謝經驗分享!

via HKEPC Reader for Android

TOP

驚排水兜/喉塞
倒不如唔好拆佢原裝個排水塞
靠部機自己打散倒汗水吹走仲好
呢樣係窗口同窗分機獨有功能

TOP

驚排水兜/喉塞
倒不如唔好拆佢原裝個排水塞
靠部機自己打散倒汗水吹走仲好
呢樣係窗口同窗分機獨有功能 ...
kanduki 發表於 2023-7-4 14:03

你積住D水係道,好快就生銹穿底。到時仲大鑊。

我20年前新屋裝冷氣,D師父就係話唔使裝去水,會自動蒸發。細果唔使三兩年就俾人投訴漏水。到後來換咗幾次機,D師父唔使我出聲都自動裝埋去水!

via HKEPC Reader for Android

TOP

驚排水兜/喉塞
倒不如唔好拆佢原裝個排水塞
靠部機自己打散倒汗水吹走仲好
呢樣係窗口同窗分機獨有功能 ...
kanduki 發表於 2023-7-4 14:03


此情景好似落雨時座係車內嘅雨聲音

TOP

你積住D水係道,好快就生銹穿底。到時仲大鑊。

我20年前新屋裝冷氣,D師父就係話唔使裝去水,會自動蒸發 ...
raymondchan338 發表於 2023-7-4 15:57

就算唔係生銹穿底,個膠塞耐左老化左都會漏水

via HKEPC Reader for Android

TOP

我之前幾部窗口機,由三年到十多年用蒸發式散熱,一啲漏水都冇渦。不過更換新機時,師傅安裝改反做去水

TOP

本帖最後由 hkbaby 於 2023-7-4 18:07 編輯
我之前幾部窗口機,由三年到十多年用蒸發式散熱,一啲漏水都冇渦。不過更換新機時,師傅安裝改反做去水 ...
teddybearhk 發表於 2023-7-4 17:22



    +1

日立小涼伴 起碼用左廿年 至今未滴過水 個底直頭冇排水窿
開機扇葉打水聲好治瘉 用冷水打冷排仲好夠凍

TOP

機底內長期積水再加雨水會養菌。

via HKEPC Reader for Android

TOP