Yuejing 當前離線
中級會員
TOP
Miipp 當前離線
特級會員
andy323 當前離線
......有啲厨房入面所有插座都係同一组线...... alax 發表於 2026-5-2 08:20 PM
doggiestyle 當前在線
進階會員
你估得啱 嗰個13 A 插座同電飯煲, 雪櫃, 洗衣機& 乾衣機同一组綫 同埋, 兩次都係得雪櫃同電磁爐開咗. 電 ... andy323 發表於 2026-5-2 20:45
搵唔到原因就要睇下係唔係電線老化 doggiestyle 發表於 2026-5-2 08:59 PM
Ian_Seabourne 當前離線
樓主真係勇。 我都專登喺MCB箱拉 2 組新線、獨立電嚟招呼電磁爐同電陶爐。你夠膽同其他嘢共用屋內現有插座 ... Ian_Seabourne 發表於 2026-5-2 10:21 PM
vtrchan 當前在線
上年九月用鑄鐵平底鑊煎完魚後(800W -1200W), 在未熄火果時再放D菜落鑊煑. 唔夠半分鐘全屋跳fuse, 果嗰美 ... andy323 發表於 2026-5-2 19:01
m92fshing 當前在線
聽落似乎係IGBT發生短路,我估你個電磁爐插頭同公牛轉插都係無fuse嘅.... vtrchan 發表於 2026-5-3 18:47
聽落似乎係IGBT發生短路,我估你個電磁爐插頭同公牛轉插都係無fuse嘅.... vtrchan 發表於 2026-5-3 06:47 PM
大陸插頭一般唔會有 fuse,就算有都係電子板上 via HKEPC Reader for Android m92fshing 發表於 2026-5-3 07:02 PM