本帖最後由 s84292 於 2023-7-28 11:40 編輯
比較新同大型的數據中心係雙水冷,因為散熱成本其實係低過風冷,而且係雙水冷備援
仲有比較新係油冷,成部機浸落去一種特別藥水中,
以相變方式散熱,藥水極貴但基本上十年都唔洗加可以循環使用,同基本上完全唔需要維護
(只有維護將熱量帶去室外的水冷管)
風冷係最多人用,部署成本最低,但後續散熱成本其實最貴,電費比以上方案多3~4倍
依家有出一些自帶ups 同空調的機櫃,會比較有效率同慳
但個rack 櫃一個都成15萬+ ,不過我都計過數大約5年左右冷氣電費係可以回到本
(但變相間房冇冷氣,d人會熱死 我拒絕採購呢個方案)
風冷效率極差,而且要成間房咁冷卻,水冷油冷方案只要集中冷卻其中3-6%的體積,電費係慳勁多 |