作者: whitepepper 時間: 2024-6-20 09:04 標題: 乜UPS都會被低電壓搞到Shutdown?
電壓驟降或驟升,但仍在稳壓范圍內...那可能會導致UPS直接關機、負載關機或者重啟...
上面幅圖係某知名牌子淘寶店賣UPS嘅 product description
有關UPS應該係 Line-interactive
可能小弟冇乜電腦知識
乜UPS喺電壓驟降或驟升時提後保護
唔係基本function咩?
點會搞到UPS自己閂機?
求賜教
謝謝
https://h1.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2427995&k=2004686ade2e727c3b708378005a55d1&t=1781387110&sid=57X5JeaUYB

作者: s84292 時間: 2024-6-20 23:18
本帖最後由 s84292 於 2024-6-20 15:39 編輯
上面幅圖係某知名牌子淘寶店賣UPS嘅 product description
有關UPS應該係 Line-interactive
可能小弟冇 ...
whitepepper 發表於 2024-6-20 01:04
UPS 有3種
offline
Line-interactive (嚴格都係offline,只係加左個電壓補償功能,實際都冇全時正弦波壓穩)
On Line
Line-interactive 識別市電電壓下降或上升到某一點後先會介入工作
電壓不足時會從電池取電補償不足的電壓
如果電壓突變過快或轉換幅度過大,仍然有機會觸發ups保護機制停機
(如文中的直接由220V 直接1us內跳到170V, 多數都會觸發保護機制)
正常停電唔會突然由220v 直跳到170v, 會有一個過程
Line-interactive提供比offline式更好的濾波,但它無法完全排除市電干擾。
雖然機會好微乎其微,但仍然有~ 而呢個轉換時間會因為老化而變慢....
基本上間間都會咁樣寫免責條款, 唔係廠商點賣更貴的online 式UPS
要全天候擋, 要On Line式, 不管係咪行電池模式,市電都會先透過ups產生品質最佳且純淨的正弦波
作者: ckloop 時間: 2024-6-21 09:03
人地最尾果句都寫到明啦
作者: whitepepper 時間: 2024-6-21 15:43
Line-interactive 識別市電電壓下降或上升到某一點後先會介入工作
電壓不足時會從電池取電補償不足的電壓
如果電壓突變過快或轉換幅度過大,仍然有機會觸發ups保護機制停機
s84292 發表於 2024-6-20 23:18
就係講呢樣嘢
上面幅圖講嘅例子
係電壓由220V跌落170V
呢個criteria下
有乜情況會搞到UPS保護唔到插入去嘅device
仲要UPS自己都可能shutdown埋?
作者: whitepepper 時間: 2024-6-21 15:52
可能真係為咗水人買online~