Board logo

標題: [操作疑難] 乜UPS都會被低電壓搞到Shutdown? [打印本頁]

作者: whitepepper    時間: 2024-6-20 09:04     標題: 乜UPS都會被低電壓搞到Shutdown?

Ori.jpg

電壓驟降或驟升,但仍在稳壓范圍內...那可能會導致UPS直接關機、負載關機或者重啟...


上面幅圖係某知名牌子淘寶店賣UPS嘅 product description
有關UPS應該係 Line-interactive

可能小弟冇乜電腦知識
乜UPS喺電壓驟降或驟升時提後保護
唔係基本function咩?
點會搞到UPS自己閂機?
求賜教

謝謝

圖片附件: [From Taobao] Ori.jpg (2024-6-20 08:57, 70.81 KB) / 下載次數 119
https://h1.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2427995&k=2004686ade2e727c3b708378005a55d1&t=1781387110&sid=57X5JeaUYB


作者: s84292    時間: 2024-6-20 23:18

本帖最後由 s84292 於 2024-6-20 15:39 編輯
上面幅圖係某知名牌子淘寶店賣UPS嘅 product description
有關UPS應該係 Line-interactive

可能小弟冇 ...
whitepepper 發表於 2024-6-20 01:04


UPS 有3種
offline
Line-interactive (嚴格都係offline,只係加左個電壓補償功能,實際都冇全時正弦波壓穩)
On Line

Line-interactive 識別市電電壓下降或上升到某一點後先會介入工作
電壓不足時會從電池取電補償不足的電壓
如果電壓突變過快或轉換幅度過大,仍然有機會觸發ups保護機制停機
(如文中的直接由220V 直接1us內跳到170V, 多數都會觸發保護機制)

正常停電唔會突然由220v 直跳到170v, 會有一個過程

Line-interactive提供比offline式更好的濾波,但它無法完全排除市電干擾。
雖然機會好微乎其微,但仍然有~ 而呢個轉換時間會因為老化而變慢....
基本上間間都會咁樣寫免責條款, 唔係廠商點賣更貴的online 式UPS

要全天候擋, 要On Line式, 不管係咪行電池模式,市電都會先透過ups產生品質最佳且純淨的正弦波
作者: ckloop    時間: 2024-6-21 09:03

人地最尾果句都寫到明啦
作者: whitepepper    時間: 2024-6-21 15:43

Line-interactive 識別市電電壓下降或上升到某一點後先會介入工作
電壓不足時會從電池取電補償不足的電壓
如果電壓突變過快或轉換幅度過大,仍然有機會觸發ups保護機制停機
s84292 發表於 2024-6-20 23:18


就係講呢樣嘢
上面幅圖講嘅例子
係電壓由220V跌落170V
呢個criteria下
有乜情況會搞到UPS保護唔到插入去嘅device
仲要UPS自己都可能shutdown埋?
作者: whitepepper    時間: 2024-6-21 15:52

人地最尾果句都寫到明啦
ckloop 發表於 2024-6-21 09:03



可能真係為咗水人買online~





歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://h1.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2