作者: ronan 時間: 2024-6-15 19:52 標題: 換冷氣機問題
本身用ELECTROLUX (美的OEM) 的Multi-split type A/C unit (1hp + 1.5hp), 係發展商送的原廠家電, 大約四年左右就有住戶開始壞冷氣機, 今次終於有我份, 從其他住戶得知係電子版壞, 出現P0, 美的話無零件換, 所以好多住客都係換新機, 我今日打去美的問, 當時的代理已經無再代理美的空調了。
因為係半新樓, 冷氣的設計係A/C indoor unit 起單位入面, 雪種喉係從單位經公眾走廊再去到後樓梯出面的A/C platform, 所以如果要換雪種喉, 可能要拆公眾走廊的假天花, 所以都想用返現有的r410a 雪種喉。從其他住戶得知換冷氣機連搭棚要$30000,但呢間公司已經無再做了。
本身的electrolux 應該係用R410A 雪種, 但依家大金機已經轉用r32 雪種, 如果r410a 的銅喉行r32 的雪種有無問題? 以我所以r22 的雪種喉同r410a 的雪種喉係唔同, 好似因為壓力唔同。
請問有人類似我的情況, 雪種喉係起公眾走廊的假天花入面, 唔駛拆天花都換到雪種喉?
作者: nelsons 時間: 2024-6-16 10:41
搵返R410A 雪種的冷氣,
最好不要用r410a 的銅喉行r32 的雪種
作者: kanduki 時間: 2024-6-16 11:03 標題: 大金應該仲有R410a嘅現貨賣緊
本帖最後由 kanduki 於 2024-6-16 11:04 編輯
雪種喉應該都係一樣
(R410a=R32+R125)
問題係原本係一拖二
如果想分返兩部室外機獨立的話
我估外牆位可能淨係夠擺兩部420甚至窗分機
作者: madebyp90 時間: 2024-6-16 12:10
?
R410已經係厚料年代
via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)
作者: ronan 時間: 2024-6-16 12:27
我今日問過管理公司, 睇下有無冷氣師傅介紹
管理公司介紹果間係水電工程公司, 即係屋企樓下果d 水電舖
我問過水電舖的師傅, 原來佢話起公眾走廊假天花入面的電種喉係換唔到,
佢地會安裝返R410A 的一拖二冷氣機, 用返EXISTING 的雪種喉, 而大廈的A/C PLATFORM 本身沒預留去水位, 所以只可以安裝變頻淨冷, 唔可以安裝變頻冷暖。
成個費用連搭棚係3 萬蚊之內, 而佢會OFFER 大金或東芝
其實我上網睇過資料, 大金新MODEL 的一拖二已經轉哂用R32, R410A 係舊MODEL, 都唔知會唔會係倉底貨, 同埋又無CATALOGUE 睇, 對呢D 舖無乜信心
因為以前同屋企人住公屋果時, 都係搵屋企樓下的水電舖安裝格力二匹冷氣機, 點知個師傅用左R22 的喉, 用左大約一年就唔涷, 原來漏電種, 雪種喉駁OUTDOOR UNIT 個位修得唔實, 之後加雪種, 再過多二年部A/C INDOOR UNIT 好嘈, 最後起中原買左大金, 用左成十年都無事, 只係indoor unit cover 的扣斷左。
依家知道原來公眾走廊的雪種喉係換唔到, 咁我去中原再問下先, 話哂中原係大金家用冷氣機的代理, 信心會好d
作者: ronan 時間: 2024-6-16 12:29
我最想一換一, 即換返美的, 因為唔知indoor unit 駁雪種喉個位起左面定右邊, 怕雪種喉唔夠長要駁
但睇返美的個網, R410A 的冷氣機無貨, 同埋INDOOR UNIT 的SIZE 大過我依家部ELECTROLUX 好多
作者: ronan 時間: 2024-6-16 12:31
我最想一換一, 即換返美的, 因為唔知indoor unit 駁雪種喉個位起左面定右邊, 怕雪種喉唔夠長要駁
但睇返美的個網, R410A 的冷氣機無貨, 同埋INDOOR UNIT 的SIZE 大過我依家部ELECTROLUX 好多
我去中原問下大R410A 仲有無貨先, 其實我想試下MITSHIBISHU ELECTRIC, 因為依家屋企人用緊DAIKIN, 所以想試下其他牌子
作者: madebyp90 時間: 2024-6-16 17:34
其實條喉差唔多都要燒去駁長
多定少問題
有良心啲咪同你氮氣氣吹吓佢
作者: m92fshing 時間: 2024-6-16 21:18
如果你肯定係電路板壞,可以寄上大陸搵人整
via HKEPC Reader for Android
作者: Kin_2012 時間: 2024-6-16 21:32
呢個除非講明, 否則都難了...
作者: ronan 時間: 2024-6-16 22:05
我比管理公司介紹的冷氣公司老點左,我上大金個網睇過,原來大金R410A 一拖二只有變頻冷暖,沒有淨冷,要大金新款r32 先有淨冷,因為大廈安裝outdoor unit 的位置沒有預留去水,所以如果開暖氣,會滴到下面。
而toshiba 一拖二r410a 就有變頻淨冷,而事實上有住戶換左toshiba, 亦都有住戶換左General 珍寶 1匹+1匹變頻冷暖多聯型分體式冷氣機 ASHA09LBCM x 2 + AOHG18LAC2 x 1 (本身electrolux 係1.5 hp + 1hp)
以前用過toshiba 的電器,發覺都易壞,其實我應該照買返大金變頻冷暖,但唔用暖氣? 定係買toshiba 都okay?
作者: ronan 時間: 2024-6-16 22:10
其實入伙之後三四年,已經有住戶出現我的問題,佢地搵過美的,話係壞電子板,因為部機已經停產,沒有零件換,原來出現P0 係美的好常見的問題
http://www.conlee.cn/tips/e54d5sa1f2/
呢個網有教點去維修電子板,但電子板安裝起OUTDOOR UNIT 度,變相我要界開走火梯的玻璃,爬出去A/C PLANFORM ,我根本無可能做到
https://www.youtube.com/watch?v=urpp6-MZ55Q
作者: ronan 時間: 2024-6-16 22:17
睇過EMSD 的資料,原來R32 壓力係大過R410A,咁都係唔好駁了,用返R410A 算
https://www.emsd.gov.hk/filemanager/tc/content_1510/pms2023-5.pdf
作者: btchanchan 時間: 2024-6-16 23:50
我地屋苑都一樣
入伙之後三四年,已經有住戶出現壞電子板問題
要兩個師傅都有吊船牌,再買保險,然後先可以落吊船開工
換一件電子板,連工包料 $10000
不過師傅話冷氣機已經用左幾年
隨時會有其他問題,又要最少 $10000
不如一次過比多 $10000,換晒成部室外機,即合共 $20000
作者: skydreamer888 時間: 2024-6-17 03:34
本帖最後由 skydreamer888 於 2024-6-17 03:53 編輯
多少少嘅壓力根本冇影響,實際去買銅喉,R410A同R32用嘅都係一樣
除非舊銅喉有問題,唔係成個post嘅擔心根本冇必要
因各種原因用舊喉唔係少見,最多嚴謹D洗喉
作者: madebyp90 時間: 2024-6-17 11:16
其實有youtu扒住村屋
R22->32都未收工
只係唔建議
如果當初410用岩材料,R32真係唔洗怕
反而1拖2選擇少就真
via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)
作者: madebyp90 時間: 2024-6-17 11:20
信牌子就買貴野
想易維修就北上買top model
你個case,平時唔洗外機,都係賭下用到幾耐
via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)
作者: ronan 時間: 2024-6-17 21:48
本帖最後由 ronan 於 2024-6-17 22:05 編輯
今日問過中原,中原係大金家用分體機代理,佢地話大金一拖二已經無R410A 了,只有R32
相返管理公司介紹的師傅話大金有R410A 一拖二,當然佢指可能係貨尾定點就唔知了。
而FORTRESS 只有PANASONIC 一拖二,都係用R32 雪種
最後問埋百老匯,佢地有珍寶和東芝的R410A 一拖二
珍寶只有1匹+1匹,OUTDOOR UNIT 係兩匹,而我本身部ELECTROLUX 係1.5匹(客廳)+1匹(睡房)
但SALES 哥哥話珍寶可以1.5匹+1匹機,但OUTDOOR UNIT 就要用三匹果隻,但我本身個MCB 係20A SP,應該頂唔到三匹機。
而東芝有1.5匹+1匹,OUTDOOR UNIT 係2匹機,FULL LOAD 都只係行6.5A ,所以條20A MCB 無問題,如無意外應該GO FOR 東芝,但有以下問題:
東芝變頻淨冷$16000,而東芝變頻冷暖$20000,而新樓用落地玻璃,玻璃唔似石屎可以保暖,當天氣低過10 度時會好涷,而間屋只得我一個人住,人氣唔夠,所以涷上加涷,我本身想要變頻冷暖,但大廈的A/C PLATFORM 沒有預留去水位,所以當開暖氣時A/C OUTDOOR UNIT 會滴水落樓下,而樓下係放CLUB HOUSE VRV OURDOOR UNIT 的FLAT ROOF ,不是公眾地方,所以管理公司未必知有冷氣機滴水,就算想知都要搭棚先搵到邊一部冷氣機滴水,所以我應唔應該GO FOR 變頻冷暖?
印象中東芝即係以前的害你(開利),咁東芝分體機易唔易壞? 以前用過TOSHIBA 的雪櫃,發覺都易壞
作者: ronan 時間: 2024-6-17 21:49
師兄是否住恆基樓?
依家新樓主要用落地玻璃,跟本無位可以MOUNT 到A/C OUTDOOR UNIT
作者: 冰之風 時間: 2024-6-17 21:58
剛巧有類似問題,請問 R22喉可以用在 R32嗎?壓力大差不多一倍。
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: madebyp90 時間: 2024-6-17 22:53
官方答案no
不過有人玩命一年冇事,重出片
via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)
作者: skydreamer888 時間: 2024-6-17 23:09
本帖最後由 skydreamer888 於 2024-6-17 23:13 編輯
有個官方答案係咁,不過話要0.8mm厚
東芝RAS-10/13J2KV-HK安裝手冊
[attach]2427601[/attach]
作者: madebyp90 時間: 2024-6-17 23:18
410重可以駁下
32可燃,自己決定
via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)
作者: skydreamer888 時間: 2024-6-17 23:20
有D商用機真係可以,有setting較
作者: madebyp90 時間: 2024-6-18 00:13
vrv or一個車頭拖幾件個D我信
家用機good luck
作者: kanduki 時間: 2024-6-18 13:40
我唔知擺室外機嘅位置究竟係乜環境
如果無排水喉的話其實應該可以用排水泵甚至打霧器處理啲冷凝水
不過萬一係啲唔搭棚都摸唔到室外機嘅死位都係好麻煩
作者: ronan 時間: 2024-6-18 20:16
個a/c planform 係起大廈外牆出面,正常係去唔到,要起走火梯界開塊玻璃先可以由走火梯爬出去A/C PLATFORM
我反而怕d 水長時間養住起outdoor unit 的四隻腳度,時間耐左攪到生秀
p.s 有次起診所做完檢查,當時冷氣開得大有少少涷,姑娘比把dyson 暖風機我吹,當時個感覺係好舒服,冷氣的溫度大約set 20 度左右,但dyson 暖風機吹出黎的風唔熱,同埋都可以吹到四五尺咁遠,以前用過格力冷暖空調,吹出黎的風係好熱,亦都用過momax 陶瓷暖風機,d 風只吹到兩尺左右,所以如果買淨冷的冷氣機,再加把dyson 暖第機都係一個選擇
作者: ronan 時間: 2024-6-18 20:53
我比較過東芝變頻淨冷和變頻冷暖的規格,發覺變頻冷暖較慳電
例如變頻淨冷起full load 的情況用電量係1.48kW ,但變頻冷暖起full load 的情況下用電量只係1.34kW
即開一個鐘冷氣就慳到(1.48-1.34)x $1.5度電 =$0.21,如果一日開10 小時冷氣,一日就慳到$2.1
所以買變頻冷暖都考慮得過,最多唔開暖氣
作者: madebyp90 時間: 2024-6-18 23:10
唔介意$$$$$就得
600W heatpump=2000W發熱線暖爐效果
作者: kachungho 時間: 2024-6-19 00:03
裝冷暖氣室外機係會安多個架墊多部機,所以你講嘅嘢正常係唔會出現
via HKEPC Reader for Android
作者: ronan 時間: 2024-6-19 22:12
我記得以前做project 時,見冷氣判頭會把floor mount 的a/c outdoor unit 安裝起個100mm 高的鐵架上面,而a/c outdoor unit 的底仲有個drip tray 去收水,再drain 去第二到
但始終屋企安裝唔係做project,因為價錢唔同
我諗到時師傅睇位時問下佢肯唔肯安裝變頻冷暖,再問下管理公司有咩意見
作者: madebyp90 時間: 2024-6-19 22:28
我記得以前做project 時,見冷氣判頭會把floor mount 的a/c outdoor unit 安裝起個100mm 高的鐵架上面, ...
ronan 發表於 2024-6-19 22:12
安就一定冇問題嘅
個問題係你開暖氣會唔會滴水出嚟
上面其中一位ching就教你封咗去水
等啲水直接風扇抽出去
or
天氣乾燥先可以暖氣
via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)
作者: dominicyu 時間: 2024-6-20 11:38
有冇得開到個屋苑團購Group做一日 包一日吊船做幾戶 Share D費用?
作者: ronan 時間: 2024-6-21 22:09
我睇過catalgoue ,東芝變頻冷暖起開冷氣的情況下full load current 係6.43A ,而變頻淨冷要成7.1A ,所以如無意外都會GO FOR 變頻冷暖,最多日後唔開暖氣,又或者起落雨天先開暖氣xdxdxd
不過都要視符管理公司和師傅比唔比我安裝變頻冷暖。
p.s 我本身mcb 箱比冷氣的mcb 係20A SP ,雖然變頻的starting current 係好細,但變頻淨冷用成7.1A ,始終怕20A SP 係唔足料報大數,而變頻淨冷報細數,可能唔只用7.1A 咁少,攪到條20A MCB SP 好易壞,呢個都係考慮安裝變頻冷暖的一個原因XDXDXD
作者: ronan 時間: 2024-6-22 10:03
室外機擺放的位置和環境類似呢個屋苑
原來呢個屋苑都係用東芝淨冷, 咁我go for 東芝算了, 始終發展商用的冷氣機唔會太差
[attach]2428360[/attach]
作者: madebyp90 時間: 2024-6-22 10:12
1)20A loading區區7.1A如果都怕危險
屋企風筒或者吸塵機應該一早約着火
2)另外就睇吓你換唔換條新電線
3)冷暖基本上管理處唔會理,係滴水嗰陣先會搵你尋仇
作者: madebyp90 時間: 2024-6-22 10:13

牌子嘢我就費事討論,因為同一個牌子都有高低及產品
但係發展商係睇價錢做人
永遠只送最平嘅嘢
作者: ronan 時間: 2024-6-22 10:27
本帖最後由 ronan 於 2024-6-22 10:46 編輯
可能師兄唔係做開工程, 以前有隻燈制牌子叫奇勝
燈制寫明10A, 但好多時一年DLP 都未完, 就會有燒燈制的問題
另外一個例子就係13A 插蘇, 以前比EV charger 用時會蘇底pin 位會容
原因就係因為唔足料
如果師兄讀過電機工程, 就會知道mcb 有分thermal region 和magnetic region, thermal region 係protect against overload, 而magnetic region 就係protect against short circuit, 當摩打起動時, 會有starting current, 變頻冷氣機的starting current 較細, 但細成點? 1.7 位? 1.5 倍? 呢個只係supplier 先會知道, 即東芝先會知道。
同埋每當冷氣機動一次, mcb 就會overload 一次, 當mcb overload 得多就會好易壞, 所以做設計時, 好多時size mcb 會攞大少少就係咁解, 咁條mcb 無咁易死
作者: ronan 時間: 2024-6-22 10:41
本帖最後由 ronan 於 2024-6-22 10:47 編輯
睇黎師兄唔係做開工程, 無做過住宅樓PROJECT
發展商有自已的technical specification, 入面有equipment offer , 即係有哂該發展商接受的冷氣牌子, 而呢幾隻牌子的價錢係差不多, 如果nomination A/C sub contractor 上其他牌子如美的或格力, 就算美的和格力聲稱做到technical specification 的要求, 但因為美的和格力的價錢和大金/珍寶/樂聲等大牌子的價錢有出入, 所以要扣錢。同埋就算美的和格力聲稱做到technical specification 的要求, 但好多野spec 係睇唔到, 例如送風好唔好, 可唔可以令成間房涷哂, a/c outdoor unit 的鋼水好唔好, 會唔會好易生锈等。
同埋nominate a/c sub contractor 要包一年保養, 如果果隻牌子成日出事要維修, nominate a/c sub contractor 都唔敢用, 因為成日要維修會駛好多錢, 依家一個師傅有成$1500 一日人工, 如果成日有住客壞冷氣, 咁多手尾要跟, 間noninate a/c sub contractor 唔想執都幾難。而發展商又會收到投訴影響影像。
當然以上係講緊四大發展商的樓, 亦都因為咁, 好少見四大發展商用美的和格力
作者: madebyp90 時間: 2024-6-22 10:54
本帖最後由 madebyp90 於 2024-6-22 11:20 編輯
睇黎師兄唔係做開工程, 無做過住宅樓PROJECT
發展商有自已的technical specification, 入面有equipment ...
ronan 發表於 2024-6-22 10:41
幻想總是美好
葡萄園啱啱入伙我已經去整冷氣
唔好講再舊啲九龍站上蓋,岩岩入伙已經係咁換車頭
你有冇見過香港工人打咗氮氣先去燒喉?

作者: madebyp90 時間: 2024-6-22 11:00
13A熔唔係唔足料,多數係老化
第一批落地model s拉到上11.xA近12A
後來ota已經限番去9. 幾
你認為舊mcb唔安全點解唔換條新?
冷氣機廠商都唔建議用舊喉安新機

壞機冇保養,同會死快好多
點解你而家又咁做?
作者: kwliu 時間: 2024-6-22 18:33
當摩打起動時, 會有starting current, 變頻冷氣機的starting current 較細, 但細成點? 1.7 位? 1.5 倍?
ronan 發表於 2024-6-22 10:27
變頻機除非你用He-man mode, 佢個starting current都唔會大過rating, 似揸車慢慢比油上,唔係比重油彈極力子。
作者: kwliu 時間: 2024-6-22 18:34
選擇性雙標,electrical vs coolant pipe.
作者: madebyp90 時間: 2024-6-22 18:42
如果同佢講外國洗冷氣喉要用藥水同埋通波仔(youtube有片)
我怕香港冇人肯接佢生意