作者: cyin 時間: 2020-5-7 15:18 標題: 電源問題請教:一般拖板唔好駁拖板。線轆....
一般拖板唔好駁拖板。線轆可唔可以駁拖板,線轆既設計有冇預使用者駁拖板?
作者: hon829 時間: 2020-5-7 18:05
拖板/線轆唔可以再挿拖板係(一般)謬誤
只要沒超(終端)功耗,各接觸性良好,那挿幾多都得

故防呆就話俾一般人知不可拖上拖吧!
作者: 燕飛 時間: 2020-5-7 18:16
via HKEPC Reader for Android
作者: hon829 時間: 2020-5-7 18:23
回覆 3# 燕飛
有用電知識就知長線材會影響電壓降吧
作者: gundamdxhk 時間: 2020-5-7 18:32
咁唔使拖板插拖板
係燈曲出1KM線同樣問題
作者: dcc2000 時間: 2020-5-7 18:48
拖板也好,線轆(其實亦係拖板)也好,都會標示可承載電流。
如#2樓師兄講,拖上拖係可以,但線越長,內阻越高,可承受電流就越低,所以線轆通常至少會用1.5mm²(視乎總長度)或以上嘅軟線,使用線轆時亦要注意,卷(綑)住時,因影嚮散熱,可承載電流會較低,拖板亦係同一情況。
[attach]2191903[/attach]
作者: wyhui5124 時間: 2020-5-7 18:59
"線轆可唔可以駁拖板"
所有電器應該直接插牆身插,但現實做到嗎?
所有延長線都係現實唔理想之下嘅方法之一,所以延長線最好係直接插牆身,但現實又係好難講一定得

一般插低用電量電器的話,拖上拖未必會出事
作者: happychanbb 時間: 2020-5-7 19:15
拖板唔好駁拖板
其實主要係怕你插太多電器
例如 一個拖板4個插位 , 上限13A
你D電器每個2A
= 2 + 2 +2 +2
=8A
如果你拖上拖
= 2+2+2 (2+2+2+2)
=14A
自己留意番你果件電器用幾多電流 A
e.g 電磁爐有D會去到2200W ~10A
就算你用拖板/線轆 一般都唔建議再係上面插其他電器
作者: cyin 時間: 2020-5-15 19:26
多謝各位解答!
另外,#6樓師兄提到線越長,內阻越高,可承受電流就越低。
小弟正在用10m線長的拖把,(應該是)駁13A牆身插。
請問可否計出/推斷出電流因此而降低了多少?
作者: Joe_Black 時間: 2020-5-16 17:14
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: hon829 時間: 2020-5-16 18:23
回覆 9# cyin
10米
唔使鑽牛角尖
作者: cyin 時間: 2020-5-16 19:19
回覆 10# Joe_Black
線芯1.25
作者: Joe_Black 時間: 2020-5-16 19:27
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 風十三 時間: 2020-5-16 20:58
我反而覺得 講唔好駁上駁 係因為怕 啲人唔識 插得太多上去 過載。
因為有啲人 真係見到 有幾多個坐 就插滿哂佢
其實 我反而 覺得 你知點計 A
而又知插上去果件電器的 功耗 係幾多
我覺得係無問題
via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - Android(4.2.0)
作者: mdws2002 時間: 2020-5-17 19:52
我反而覺得係插幾多都問題不大。
唔好同時間全部一齊著晒就OK。
作者: cyin 時間: 2020-5-30 15:28
回覆 13# Joe_Black
謝謝各位幫忙解答。
作者: ah_un 時間: 2020-6-2 14:24
我家裡就是這樣跳制,電磁爐+電飯煲同時開
仲搞到電磁爐壞咗????????
via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)
作者: ckshum 時間: 2020-6-2 14:29
其實會唔會係電磁爐壞咗,例如IGBT短路,所以搞到跳制?唔一定關同電飯煲一齊開嘅事。
作者: ah_un 時間: 2020-6-3 08:22
謝謝解答,電磁爐新買的,用咗幾次,次ra so nix.. 大牌子啊!雖然特價$4xx
via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)
作者: s84292 時間: 2020-6-3 08:58
本帖最後由 s84292 於 2020-6-3 09:01 編輯
1km就咁一條線直出都出問題啦,搵黎講
公司間房冇電位,逼住一個拖板拖3個咁用,不過只係插notebook 電話充電器,一直以來都相安無事
直至有個天才係度插飯煲終於跳制
作者: tseling 時間: 2020-6-3 09:07
呢個問題同無牌可唔可以做固定電力裝置基本類同


作者: Dcup 時間: 2020-6-3 09:15
唔好唔記得計線損....
如能果只計理論上限去用盡都唔係識計電
作者: hon829 時間: 2020-6-3 12:52
回覆 17# ah_un
如果拖上拖後再同時挿電磁爐+電飯煲, 就是用電不當吧
至電磁爐損壞,相信是隻爐自身問題多
(估是壞爐一刻引至跳制
作者: eniao 時間: 2020-6-3 13:48
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 炎冬 時間: 2020-6-3 14:35
=一個4位拖板, 在上面插大電量電器一樣會有問題
風筒+暖爐+抽濕機+電風扇.
如果只是插下充電器, notebook牛, 插6-7件都沒問題
作者: ah_un 時間: 2020-6-3 15:45
佢哋唔係同廠
via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)
作者: O人 時間: 2020-6-3 15:53
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽