作者: big_nature 時間: 2016-11-27 09:35 標題: 窗口分體冷氣機是否要入雪種及抽真空!?
問相熟的冷氣CF,
佢話分體機係冇雪種,
要裝機時先入,同外喉要抽真空。
但依家CF只係用雪種吹下就算!
請教各位是否如此!?
買機時寫明要抽真空!?
作者: 想做就去做 時間: 2016-11-27 09:48
真係熟?
本身已經有雪種,只係室內機安裝位置離室外機遠,銅喉長既話要加雪種
抽真空又係銅喉長就要抽喇
作者: big_nature 時間: 2016-11-27 10:00
回覆 2# 想做就去做
所謂熟=同佢相識,
佢係來做公司風喉,
同佢吹下水,
因為下年會安窗台分體!
問定資料而已!
作者: big_nature 時間: 2016-11-27 10:01
謝謝師兄資料!
作者: billy0301 時間: 2016-11-27 10:56
風喉佬未必識,冷氣都分幾個大行頭
作者: big_nature 時間: 2016-11-27 11:48
回覆 5# billy0301
佢咁講話新機未入雪種,
我都半信半疑!
所以先請教尼度D師兄!
作者: only 時間: 2016-11-27 13:21
indoor 無,outdoor 有
作者: big_nature 時間: 2016-11-27 13:27
回覆 7# only
見佢同公司裝風喉,
以為有料,點知一知半解!
作者: only 時間: 2016-11-27 14:34
本帖最後由 only 於 2016-11-27 14:58 編輯
風喉機,都有幾種
行,冷水,雪種 outdoor 散熱,機內制冷(水塔散熱)
作者: big_nature 時間: 2016-11-27 16:06
本帖最後由 big_nature 於 2016-11-27 16:24 編輯
回覆 9# only
真係不恥下問,
多謝師兄答左不解問題!
費事問電器舖畀人笑!
作者: BEpsilon 時間: 2016-11-27 19:04
本帖最後由 BEpsilon 於 2016-11-27 19:11 編輯
以我所知...
分體冷氣機的室外機通常係儲有雪種的。
冷藏用的分體機,及其他特別商用 VRV/VRF 例子另計。
雖然室外機係儲有雪種,但是份量有限。
製造商會在說明書寫跟機雪種有幾多(Kg),而且可以支持最多幾長的雪種喉。
假如室內機和室外機距離過遠,裝機時要補加雪種。
製造商會在說明書寫補加雪種的比例,例如 40 g / meter。
抽真空的兩個功用係測漏和抽走雪種喉內水氣。
製造商會在說明書寫要求抽真空的。
抽真空過程要等的。
首先個真空泵要時間抽清全段雪種喉。喉愈長愈多時間。
真空泵抽完都未得。關泵後還要等二三十分鐘,觀察氣壓錶。
個氣壓錶沒有變動(氣壓維持負;無漏)才算完成。
時間係金錢,所以技工唔想做。
作者: big_nature 時間: 2016-11-27 20:33
回覆 11# BEpsilon
師兄,
又學到野!
咁買機時是否要同店講明抽真空!
諗住:
睡房一部0.75-1匹!
廳就安1.5匹!
都係由窗口計5呎左右長度!
如果呢D窗口分體唔抽真空會有D乜問題!?
作者: madebyp90 時間: 2016-11-27 20:47
笑左
學多幾年師吧
用真空去測漏,比人笑到面黃
作者: BEpsilon 時間: 2016-11-28 00:39
多謝你又再一次表演這種毫無建設性的不可一世態度。實在係好鬼醒,好了不起,好高人一等啊。
作者: madebyp90 時間: 2016-11-28 00:50
你做多幾年冷氣,考埋牌,先出來教人吧
知唔知大氣壓力有幾大?
R22/R410, 靜態有幾多bar?
你估下0.04psi-大氣壓力 差别大
定R22/R410-大氣壓力 差别大?
最怕冇料扮代表,誤人子弟
作者: 高登阿伯 時間: 2016-11-28 01:10
敢問BEpsilon兄錯在何處?
既然閣下嚴詞指責BEpsilon兄誤人子弟,想必是有料之人,還請不吝賜教,以解樓主困惑。
作者: madebyp90 時間: 2016-11-28 01:39
本帖最後由 madebyp90 於 2016-11-28 01:43 編輯
負1bar 未必test到漏,有漏效果亦不明顯
直接加壓做17bar-40bar (R22/R410A不同壓)
一來 差距大,先可以test有冇漏
二來效果明顯,直接上皂水ko, 洗鬼等30min 睇個小小bar
直接抽真空,打氣,皀水睇甩,睇磅(任你放幾多hr)
冇漏就解Lock開機
真空睇磅,一係冇料,一係就未做過,一係智障以為真空有好大壓力
30維修手冊
3.0 bar - Test for a minimum of 3 minutes
15.0 bar - Test for a minimum of 3 minutes
33.3 bar - Test for a minimum of 24 hours (if using R410A)
作者: rutellor 時間: 2016-11-28 03:40
本帖最後由 rutellor 於 2016-11-28 03:46 編輯
真空就係無左接近1bar大氣壓力,相比用10bar氣壓就少十倍了,漏氣時就會反應無咁明顯
重有,用真空試漏d鹼水會走入銅管的漏氣口污染系統,
因為管內是低於大氣壓力,氣體會由高壓流到低壓,
作者: 高登阿伯 時間: 2016-11-28 11:12
多謝指教。
作者: btchanchan 時間: 2016-11-28 12:52
各位 CHing
小弟都好想知道邊隻牌子既分體冷氣機, 安裝時會谷磅去到33bar, 然後再枕磅24小時 ?
用兩日時間裝一部分體機 ?

作者: 邊個邊個 時間: 2016-11-28 13:46
VRV KS 之類就會, 仲要抽3次真空
[attach]1942105[/attach]
[attach]1942104[/attach]
[attach]1942103[/attach]
正常普通家用機都唔會帶支N2去谷磅, 更加唔好講玩兩日為枕磅啦~
而抽真空去測漏只係作初步參考, 唔可以當真
作者: BEpsilon 時間: 2016-11-28 18:49
本帖最後由 BEpsilon 於 2016-11-28 18:59 編輯
師兄,其實大家都學到野!
就係學到做 CD-ROM 食花生係安全D。
小弟不才,非專家(從來沒有明示或暗示我係),非學師(因此唔需要學多幾年師),非教師(我的回覆只係分享和討論;絕非教導)。分享之所見所聞只係來自我所接觸過的業界人士。提供資料時未能察覺資料非百份百完全正確,製造誤會(和被有心人又吋又笑的難得機會),實在唔好意思。
我相信你問嗰位應該做了好多年冷氣,考埋牌,有料又可以做代表,笑人子弟的神人吧。
我都未見過在普通住宅/寫字樓/舖頭安裝普通分體冷氣機會用支 oxygen-free Nitrogen 去谷磅的。
有機會你唔出聲連真空泵都唔會用。
應該係我遇到的安裝人士,如嗰位神人所指,全部都係冇料到,未做過冷氣,甚至直頭智障啦。
作者: only 時間: 2016-11-28 21:24
本帖最後由 only 於 2016-11-28 21:26 編輯
[attach]1942187[/attach]
[attach]1942188[/attach]
[attach]1942189[/attach]
我做間公司會叫判頭, 谷磅
作者: snooze 時間: 2016-11-28 22:10
本帖最後由 snooze 於 2016-11-28 23:27 編輯
睇完咁多段用心的回覆和有理論及有數句,
想請問一句有那檔裝冷氣師父可以做齊以上各位所講工序,
能否介紹師父給大家幫忙安裝家用分體冷氣機,重點當然是要價亷物美!
我本人知到的資料:
裝新分體冷氣機在室外機泵內在出廠時巳入冷媒,
銅喉在一定長度之內是不需要再加冷媒!
R410a冷媒壓力比較高壓,所以要用比R22冷媒較厚料銅喉!
安裝指引:抽真空是因為冷媒及潤滑劑和空氣混合之後
有機會產生化學作用或會變成硬物粒子傷害壓縮泵運作!
有錯就請賜教!
其實師父有抽真空和無抽真空,你只是門外漢佢講乜你都只好信架啦!
用隻6份1匹真空泵抽15分鐘,和用隻半匹真空泵抽15分鐘有無分別呢?
作者: rutellor 時間: 2016-11-28 22:38
真空泵匹數影響抽氣速度
作者: btchanchan 時間: 2016-11-28 22:40
CHing 問得好
想請問一句有那檔裝冷氣師父可以做齊以上各位所講工序,
能否介紹師父給大家幫忙安裝家用分體冷氣機,重點當然是要價亷物美!
小弟都好想知, 所以再問多一次:
請樓上幾位 CHing 講清楚牌子或公司名稱
自己 DIY 安裝例外
利申: 我 DIY 安裝, 抽真空1小時, 枕磅24小時
作者: 邊個邊個 時間: 2016-11-28 23:52
真係唔好神化抽真空就係好, 而啤氣就係唔好
普通一個家庭, 簡單安裝, 出黎結果分別唔會好大~
散熱位置相對大好多
有提過喉長左幾多, 要加番幾多雪種~
但可以講如果只係加幾十g, 加唔加分別唔大, 真係甩磅表都去左~
其實各種情況都試過, 見過~
冇抽真空, 冇啤氣, 部機照行得走得, 夠凍 (抽左真空, 到開晒包甩錶先發現, 頂唔到頂針, 抽左等於冇抽)
張圖係我剛剛影panasonic 安裝指引
[attach]1942242[/attach]
教各位安裝師傅, 用R22舊喉, 安裝R410新機, 但又有幾多師傅可以跟足? 好多時壞機先換機, 機都開唔到啦.....
作者: hktvro 時間: 2016-11-29 00:36
睇完真是各師各法,等於一款西式食品,茶餐廳,普通西餐廳同高級五星酒店,個做法可以分別好大!
作者: madebyp90 時間: 2016-11-29 02:09
再一次表現出紙上談兵,零知識
谷氣可以自己帶車頭,直接加壓,通常1拖N就會test足24hr
空氣是免費的
家用test
直接抽完真空,加R22/R410 or 放機內雪種再Lock己ok
你鐘意test 食個飯 2hr or 2年也ok
n2系通微喉用,用來test漏氣,正宗side gas

作者: 邊個邊個 時間: 2016-11-29 09:29
再一次表現出紙上談兵,零知識
谷氣可以自己帶車頭,直接加壓,通常1拖N就會test足24hr
空氣是免費的
家用test
直接抽完真空,加R22/R410 or 放機內雪種再Lock己ok
你鐘意test 食個飯 2hr or 2年也ok, test完滿意,開Lock比電就可以了
n2系通微喉用,用來test漏氣,正宗side gas
madebyp90 發表於 2016-11-29 02:09
你響度講到咁盡, 又話到人零知識
但你又教用空氣谷磅.........
空氣加壓, 會出水, 而熱漲冷縮情況大, 會影響壓力, 影響讀數
N2谷磅, 係因為N2係隋性且完全乾燥水份少, 熱漲冷縮影響情況少
再講多少少, N2一直都係用黎谷磅試漏~
以前窗口機貴年代, 都要起肉打N2落水缸睇泡升, 有時幾分鐘先一個泡...... 用梘泡係冇可能發現
用風煤接駁銅喉時亦都要用到N2吹喉, 防止焊衣形成,
當然普通家用機燒一兩度焊, 冇人會用N2吹喉啦
作者: jackwong717 時間: 2016-11-29 10:05
本帖最後由 jackwong717 於 2016-11-29 10:10 編輯
我估而家裝分體...9成9都唔會抽真空,
啤氣攪掂

我20年前做過學徒....十下十下果隻

係有抽真空....因為當年好似係無雪種係機度或者得好少,
記得當年一定有做抽真空+入雪種+檢漏
作者: DGCNYO 時間: 2016-11-29 11:47
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: leokg21 時間: 2016-11-29 12:06
回覆 31# jackwong717
我自己有抽真空r22年代都有抽真空,見好多同行都有抽真空,唔好估。
作者: only 時間: 2016-11-29 14:28
依家好少人會咁做,代理商都無指定要,吹 N2 燒喉
但,醫療氣體喉管,一定係,吹 N2 燒
作者: billy0301 時間: 2016-11-29 18:46
吹N2睇tender有無寫,除咗醫療機構,有好多大公司寫明要用N2吹住嚟燒喉,咁都吹住燒,用嚟起埋磅就堅穩陣,都係果句,屋企好難拎支N2幫你搞咁多嘢
作者: only 時間: 2016-11-29 22:00
本帖最後由 only 於 2016-11-29 22:21 編輯
[attach]1942364[/attach]
吹 N2 燒喉, 要封其他缺口, 來燒
好少判頭肯做
作者: lunxg 時間: 2016-11-29 22:38
唔係好識,
不過今年4月剛剛裝左一部P記窗分, CF係有抽真空的
作者: madebyp90 時間: 2016-11-29 23:50
R22係可以啤氣
R410就因為混合氣體,不建議,不過大把人求奇安,一樣行得走得
作者: madebyp90 時間: 2016-11-29 23:52
加氣時,當然不是直入,要先抽濕
作者: madebyp90 時間: 2016-11-30 00:00
其實,全行工程,90%都冇人跟足手册去做
跟足個D會比人視為怪人
吹氣燒,駁位冇禁易黑,車頭理論上會耐用D
不過以香港地,部機未壞,已經要搬鋪
作者: rutellor 時間: 2016-11-30 02:25
因為真係有事,通常短時間內就有,第二次改番就修好