作者: ckloop 時間: 2023-1-31 13:27 標題: 遇著難題, 麻煩各位水冷師兄入來比d意見
是咁既
早排砌好新機
原本遇著聖誕新年遲到的零件都到齊了, 終於完成.
組機圖係最尾.
我玩水基本上係針對住一個目標整好佢
整好之後又搵到另一個目標 / 問題, 又鑽研入去, 周而復始
於是呢
組好套野之後立即就又遇到問題啦
請教下大家意見!
之前舊機配置是咁
新配置是咁
可見冷排面積是縮小了
420x140+240x120 = 87600 vs 280x140+120x120 = 53600
但冷排體積反而是增加的
420x140x30+240x120x28 =2570400 vs 280x140x58+120x120x30 = 2705600
單純看加水時的感覺, 冷排內可容納的水量也增加了
實際測試時
在室溫19度之下, 300W 的負載30分鐘測試
新舊兩套水冷在靜音使用時基本上無分別
如果全速100%, 新配置的水溫會比舊配置低2度
搞左咁多花臣, 始終仲有一堆疑問
1. 真係【面積】優先 ? 定係只要厚度夠,水量足就已經可以解決問題 ?
2. 如果在新配置搵辦法塞多隻280 入去取代隻120, 大家認為會有改善嗎? 定根本冇需要?
3. 大家係點樣減低水泵噪音? 因為而家部機的主要噪音來源就是水泵, 而水泵需要最低維持50% 保證一定流量.
4. 真係有需要搵位放所謂排氣閥?
圖係尼度





https://h1.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2357932&k=a406295971573ae61fafe8cbf98f8e29&t=1781469458&sid=H3nsvkelix

https://h1.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2357933&k=2b475832c8cc67211d4e25e6efd06316&t=1781469458&sid=H3nsvkelix

作者: sasuke 時間: 2023-1-31 14:09
回覆 1# ckloop
1. 你試下駁落個泳池到睇下仲洗唔洗冷排面積。 厚度高你用勁O既風扇打得穿冷排都一樣好好效果,
2. 差個一兩度都係打J用...冇必要當然...但想玩O既人就1-2度都想搞餐死
BTW 你做呢種實驗,兩個配置改左幾百個variables,由風扇到冷排都換哂...方位又唔同,冇control做對比咁樣試條毛咩... 中1 science黎喎Ching...
作者: ckloop 時間: 2023-1-31 14:26
回覆 2# sasuke
你講起泳池我諗起既係Linus 果個玩野新屋泳池水冷...結果佢好似泳池冇水放左隻rad 係屋外
control ..你講得岩, 我都想正正經經做control
問題邊有咁多銀兩可以整兩套野做control
部電腦又唔係測試專用, 平時都要用架嘛
水冷點裝又好睇配咩機箱
兩隻唔同既箱水路唔同已經冇得control 了...
作者: 麥高比 時間: 2023-1-31 18:28
唔試下直接用單個180*2排?
作者: may210999 時間: 2023-1-31 20:20
你最底嗰張相係咪著緊機㗎?
作者: ckloop 時間: 2023-1-31 20:38
回覆 4# 麥高比
因為我想可以隨時拆出來
所以唔直接裝冷排上機箱
同埋FT04 個位冇預上180x2
直上180x2 要cut 野的
作者: ckloop 時間: 2023-1-31 20:38
回覆 5# may210999
最底果張咪上緊EPC
作者: may210999 時間: 2023-1-31 21:59
回覆 7# ckloop
你啲水都浸唔過個泵心梗係嘈啦,唔止嘈呀仲好快燒
呀作者: ckloop 時間: 2023-1-31 23:04
本帖最後由 ckloop 於 2023-1-31 23:05 編輯
回覆 8# may210999
影相角度問題
我指既噪音係個泵轉動既高頻 烏烏 聲
https://h1.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2357997&k=8338fcb3d2156791b4bc5a0879386a81&t=1781469458&sid=H3nsvkelix

作者: ミクミク 時間: 2023-1-31 23:47
回覆 9# ckloop
你果隻咩泵
作者: ckloop 時間: 2023-1-31 23:50
回覆 10# ミクミク
ek FLT80 附帶既D5
作者: royzer0 時間: 2023-2-1 00:30
你D水都唔過泵... 個水箱打橫用就入滿D,佢設計打直用 個頂孔入水
水起碼高過扇葉 , 我都係緊D5 EK 泵 完全無聲
作者: ckloop 時間: 2023-2-1 07:29
ek 自己話打橫係ok...
另外入到最滿真係好嗎?.
https://h1.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2358016&k=23fa710478fe8639fd57cde32401dd36&t=1781469458&sid=H3nsvkelix

作者: may210999 時間: 2023-2-1 08:24
回覆 13# ckloop
你最好上網搵吓磁浮泵的原理
作者: EQEQEQEQ 時間: 2023-2-1 08:58
本帖最後由 EQEQEQEQ 於 2023-2-1 01:03 編輯
1/ 水箱唔夠水
2/ 120排積熱多過散熱 !
作者: EQEQEQEQ 時間: 2023-2-1 09:01
本帖最後由 EQEQEQEQ 於 2023-2-1 01:04 編輯
回覆 9# ckloop
嗰啲高頻就係泵心同個泵根本唔夠水先會有,咁樣好快會燒泵
作者: ckloop 時間: 2023-2-1 09:18
本帖最後由 ckloop 於 2023-2-1 09:25 編輯
回覆 12# royzer0
回覆 14# may210999
回覆 16# EQEQEQEQ
既然大家咁講
咁我今晚返去就加多d水
順手錄埋音做前後對比
應該加到幾滿?
https://h1.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2358019&k=269743e37aecd27d77cc0166dcc122a5&t=1781469458&sid=H3nsvkelix

作者: may210999 時間: 2023-2-1 12:42
回覆 17# ckloop
A

作者: lkw1993 時間: 2023-2-1 21:07
搭單問下
大家平時打機個陣水溫幾多度

作者: arfatt 時間: 2023-2-1 21:41
回覆 19# lkw1993
我打機要求散熱效能,水溫同室溫差距8度內。
作者: may210999 時間: 2023-2-1 22:25
回覆 19# lkw1993
https://h1.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2358099&k=f138573a98201554251a960cfdedc9f3&t=1781469458&sid=H3nsvkelix

作者: arfatt 時間: 2023-2-1 22:32
回覆 21# may210999
5.1L/min 水流量好勁
作者: ckloop 時間: 2023-2-1 22:50
回覆 12# royzer0
回覆 14# may210999
回覆 16# EQEQEQEQ
加到咁了
順手做個AB test
大家都可以拎個耳機聽下
測試方式是放個電話係固定距離拍片收音
一開始時是50%轉速之後人為拉到100%
第一條片大家自行過濾左氣泡聲先, 氣泡聲後面係有一段高頻烏烏聲的
第二條片因為滿水, 所以冇左氣泡, 但後面烏烏聲的頻率同音量同第一條片其實沒有什麼分別
[youtube]BG91YmyzXFE[/youtube]
[youtube]5DhQhmvDYlw[/youtube]
https://h1.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2358102&k=0109fbe01622f28daa556686c1eec836&t=1781469458&sid=H3nsvkelix

作者: ckloop 時間: 2023-2-1 22:56
我岩岩打緊DeadSpace Remake
打機時水溫32.7 , 室溫22
作者: royzer0 時間: 2023-2-2 02:16
你室溫無和暖到?
我22度打機一陣 間房都可以升3~4度了 熱過廳出面 , 出房有溫差TIM~
作者: ckloop 時間: 2023-2-2 07:06
本帖最後由 ckloop 於 2023-2-2 09:39 編輯
冇太留意
我只係打完之後隨便望一眼
當係【加完熱】既室溫會合理d ?
作者: ckloop 時間: 2023-2-2 11:28
回覆 21# may210999
5.1L / min 咁高流量
作者: dan_dan 時間: 2023-2-2 13:22
師兄機箱入面好飽滿
作者: arfatt 時間: 2023-2-2 14:04
回覆 28# dan_dan
你用外置MO RA 3 420 Pro 唔好分享打機室溫同水溫差距了
作者: royzer0 時間: 2023-2-2 16:38
我唔記得邊度睇過有人話EK D5 好嘈
好似哩度 討論 你可以找找, 佢話清一清個泵就靜左。 你可以試下。
https://youtu.be/PvPwMbanwms
作者: ckloop 時間: 2023-2-2 16:54
隻FLT80 係新買既...應該唔係佢講果樣野吧
作者: EQEQEQEQ 時間: 2023-2-2 18:07
開一段時間嗰啲嗚嗚聲就會慢慢冇㗎啦
因為之前唔夠水,差唔多半乾燒咁滯
作者: may210999 時間: 2023-2-2 18:13
回覆 22# arfatt
https://h1.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2358223&k=5e5fa94acf6c3c6a6d5fb05b82099939&t=1781469458&sid=H3nsvkelix

作者: arfatt 時間: 2023-2-2 18:41
本帖最後由 arfatt 於 2023-2-2 18:47 編輯
回覆 33# may210999
水流計放泵出水去cpu block?
因我副機水流計放在冷排去水缸前,大約4.2L/min。Lowara D 5泵行4度大約980L/H>Gpu block>cpu block>360 30mm冷排>360 60mm冷排>水流計>水缸。相係上年3至4月的
https://h1.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2358226&k=9a159492f687bfdb6d3f620d1aa9a25e&t=1781469458&sid=H3nsvkelix

作者: lkw1993 時間: 2023-2-2 20:18
我玩緊god of war個陣水溫上到45度

作者: ckloop 時間: 2023-2-2 20:24
45 咁熱?
作者: lkw1993 時間: 2023-2-2 20:25
4090+13900k 我諗緊洗唔洗加多個排
作者: ckloop 時間: 2023-2-2 20:34
咁唔怪得啦
比我就起碼整兩個360先敢帶你個組合
作者: lkw1993 時間: 2023-2-2 20:37
我依加兩個25mm 360 我諗要轉下先夠做
作者: ckloop 時間: 2023-2-2 20:50
回覆 32# EQEQEQEQ
咁我過左星期日之後再測一次囉
作者: arfatt 時間: 2023-2-2 22:05
本帖最後由 arfatt 於 2023-2-2 22:27 編輯
見你spec 4090(350至450)w+13900k (150w)打機,500至600w 熱量用360 25mm厚冷排x2。不如分享吓機箱放房枱底/枱底加牆角會好壓熱,機箱,風扇,泵,冷排品牌同型號,水流量回到水缸前幾多。
作者: lkw1993 時間: 2023-2-2 23:40
本帖最後由 lkw1993 於 2023-2-2 23:42 編輯
見你spec 4090(350至450)w+13900k (150w)打機,500至600w 熱量用360 25mm厚冷排x2。不如分享吓機箱放房枱 ...
arfatt 發表於 2023-2-2 22:05
就係放左係牆角 所以無乜風到

用緊alphacool一個25mm冷排仲有另一個係ek alphacool d5泵加水箱 cpu同gpu都係用alphacool既冷頭
無裝水流量個舊野 用緊5000x機箱 上面三把風扇 側面三把 前面三把 後面一把 全部都係聯力二代積木
兩個冷排分別放左係上面同側邊
作者: arfatt 時間: 2023-2-3 00:19
本帖最後由 arfatt 於 2023-2-3 01:35 編輯
回覆 42# lkw1993
Corsair 5000X 有冇得換5000D mesh 前置?reddit corsair 5000D 有人裝到360 30mm厚x 3同試用全效能風扇120 x 30mm 推介Phanteks T30 120 performance mode 打機行80%大約1600rpm已經足夠。冷排360 30mm 厚推介EK Quantum Surface S360/Black ice Nemesis 360 GTS/Bykski RD 360 RC TN V2。
最新冷排reviews
https://www.techpowerup.com/revi ... 60m-radiator/5.html
Reddit 5000D 360 x 3
https://www.reddit.com/r/waterco ... ontent=share_button
作者: ckloop 時間: 2023-2-3 08:00
你風扇水泵打機時開幾多% ?
作者: lkw1993 時間: 2023-2-3 18:02
風扇60% 泵長期80
作者: lkw1993 時間: 2023-2-3 18:02
回覆 lkw1993
Corsair 5000X 有冇得換5000D mesh 前置?reddit corsair 5000D 有人裝到360 30mm厚x 3同 ...
arfatt 發表於 2023-2-3 00:19
之後應該會轉三個30mm排試下

作者: arfatt 時間: 2023-2-3 19:19
本帖最後由 arfatt 於 2023-2-3 19:22 編輯
打機時調較風扇75至80%風力大約1600rpm..行6成風力散熱效能太低。argb 風扇係靚,但散熱效能同風壓吹冷排太弱。
https://www.techpowerup.com/revi ... infinity-120/5.html
作者: lkw1993 時間: 2023-2-3 19:31
明白 我試下
作者: ckloop 時間: 2023-2-3 20:14
有冇按水溫自已升?
定係6080係你自己set 固定?
作者: lkw1993 時間: 2023-2-3 21:49
我set左固定
作者: arfatt 時間: 2023-2-3 22:42
回覆 50# lkw1993
我在bios set 了fan curve 跟打機時cpu 大約溫度set 行75至80%風力,如跑分行100%風力,平時上網行40至50%風力,全部跟cpu 溫度set pwm
作者: lkw1993 時間: 2023-2-3 23:08
回覆 lkw1993
我在bios set 了fan curve 跟打機時cpu 大約溫度set 行75至80%風力,如跑分行100%風力,平 ...
arfatt 發表於 2023-2-3 22:42
我依加個煩惱點係 一玩某d 3a大作2077 god of war 基本上粒u都上到70+ 水溫45+
作者: ckloop 時間: 2023-2-3 23:22
建議用水溫溫控
水溫30以下就用靜音, 30-40拉個斜線, 一到40就100% 壓住佢
作者: lkw1993 時間: 2023-2-5 08:55
我諗住過多排有時間改一改水路 水箱>側冷排>前冷排>gpu>上冷排>cpu>水箱
順手換埋做銅管
依加條水路係水箱>gpu>上冷排>cpu>側冷排>水箱
作者: Sam0618 時間: 2023-2-5 14:58
回覆 53# ckloop
其實airflow都要抽得走啲熱氣先得
你試下機頂裝番啲排氣既風扇睇睇
作者: ckloop 時間: 2023-2-5 21:31
回覆 32# EQEQEQEQ
今日又再試下100%
感覺同之前冇特別變化
睇來應該盡左人事了
作者: EQEQEQEQ 時間: 2023-2-5 23:47
回覆 56# ckloop
比多一個星期時間啦!
邊處有咁快㗎,兩三日你就想得??
作者: dan_dan 時間: 2023-2-14 13:02
本帖最後由 dan_dan 於 2023-2-14 14:02 編輯