作者: 永恆的回憶 時間: 2023-7-25 12:09 標題: 起 server 通常用風冷定水冷?
如果部 server 唔係長期有人睇住,但有時會做啲自動化流程幾食 CPU resource,呢啲情況普遍用風冷定水冷?
作者: SleepyPrince 時間: 2023-7-25 12:11
一般 server 機房都係風冷
無人睇住即係風扇可以勁嘈暴力吹去散熱
作者: rfdingo 時間: 2023-7-25 13:50
風,暴力fan
因為放server房/冷氣地方
作者: VV 時間: 2023-7-25 14:19
風冷....
作者: gn01119056 時間: 2023-7-25 14:25

作者: java2 時間: 2023-7-25 16:20
diy server?
server 正常放機房, 有勁冷氣, 駛乜諗水冷?
作者: 1個閒人 時間: 2023-7-25 16:23
凍到暈嘅風冷

作者: freefdhk 時間: 2023-7-25 16:24
主要係睇你係放數據中心定屋企.
前者應該大部分都係風冷.
其實部部都閒閒地5- 8K轉 風扇. 你唔跟住做會好蝕底~
行水冷會怕佢漏水乾水就大獲。
如果放自己地方就緊係靜音好。
作者: cyberyeah 時間: 2023-7-25 22:06
個日公司個it開咗個電腦機房,我以為係小型工廠,嘈到呢
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: kofz 時間: 2023-7-25 22:26
一般都係風冷,因為365x24開冷氣
via HKEPC IRF 5.1.14 - Android(5.1.2)
作者: s84292 時間: 2023-7-26 12:53
本帖最後由 s84292 於 2023-7-28 11:40 編輯
比較新同大型的數據中心係雙水冷,因為散熱成本其實係低過風冷,而且係雙水冷備援
仲有比較新係油冷,成部機浸落去一種特別藥水中,
以相變方式散熱,藥水極貴但基本上十年都唔洗加可以循環使用,同基本上完全唔需要維護
(只有維護將熱量帶去室外的水冷管)
風冷係最多人用,部署成本最低,但後續散熱成本其實最貴,電費比以上方案多3~4倍
依家有出一些自帶ups 同空調的機櫃,會比較有效率同慳
但個rack 櫃一個都成15萬+ ,不過我都計過數大約5年左右冷氣電費係可以回到本
(但變相間房冇冷氣,d人會熱死
風冷效率極差,而且要成間房咁冷卻,水冷油冷方案只要集中冷卻其中3-6%的體積,電費係慳勁多
作者: tommijai 時間: 2023-7-26 23:26
見過有PLAYER買D料將個5千幾轉server扇改成PWM比家用PC =_=
但係佢機箱冇窿裝個調速制所以仲要自己梭窿加C帽裝個制,真.電子PLAYER~
作者: ddb493 時間: 2023-7-28 17:14
機身都係風冷, SERVER 房內資料最重要
唔會玩水
作者: gn01119056 時間: 2023-7-28 17:26
正常都風冷
原來google用水, 岩岩先知
"AI 用水量不容小覷 Google 數據中心用水量達 31850 個泳池"